EC
Engineering Classroom
by Himalay Sen

Exams

Prepare for your next test with our collection of exam-based practice sets and question banks designed for effective assessment and revision.

Courses

Discover our wide range of online courses designed to help you learn new skills, master complex topics, and achieve your academic or career goals.

Image
মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অনলাইন ক্লাস - আলমগীর হোসেন স্যার, ডুয়েটিয়ান
৳2250.00
৳2750.00
Image
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) জব প্রিপারেশন (সিভিল) - অনলাইন ব্যাচ
৳2500.00
৳3000.00
Image
অফলাইন ক্লাস - সিভিল, কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী চাকরি প্রস্তুতি কোর্স ফার্মগেট, ঢাকা ।
৳5000.00
৳6000.00
Image
উপ-সহকারী প্রকৌশলী চাকরি প্রস্তুতি মডেল টেস্ট BPSC প্যার্টান। ৮ টি মডেল টেস্টে সম্পূর্ণ সিলেবাস কমপ্লিট
৳300.00
Image
পলিটেকনিক এডমিশন মাস্টার ২০২৬ (পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি অনলাইন ব্যাচ)
৳1600.00
৳3000.00
Image
নন-ডিপার্টমেন্ট এর ফাইনাল PDF সব সাবজেক্ট এর সাজেশন সহ।
৳350.00
৳500.00
Image
রসায়ন, পদার্থ ও অংকের সম্পূর্ণ pdf ফাইল। শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) পরীক্ষার জন্য
৳150.00
৳200.00
Image
সিভিল ডিপার্টমেন্টের "বেসিক টু এডভান্স কোর্স"
৳2000.00
৳2500.00
Image
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন চাকরি প্রস্তুতি অনলাইন ব্যাচ - সকল ডিপার্টমেন্ট
৳2500.00
৳3000.00
Image
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর চাকরি প্রস্তুতি নন ডিপার্টমেন্টের সকল ক্লাস ও pdf
৳2000.00
৳3000.00

Books

টার্গেট - BPSC নন ডিপার্টমেন্ট রিটেন বই

টার্গেট - BPSC নন ডিপার্টমেন্ট রিটেন বইটি বর্তমানে BPSC রিটেন পরীক্ষার জন্য সেরা। BPSC এর বিগত সালের সকল লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

৳299.00
এডমিশন মাস্টার - পলিটেকনিক ভর্তি গাইড ও সাজেশন বই ২০২৬

পলিটেকনিক ভর্তি পরীক্ষার জন্য সেরা ভর্তি গাইড ও সাজেশন বই।

৳320.00
রেডিমিক্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেস্ট MCQ বই

উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী চাকরি প্রস্তুতির জন্য সিভিল ডিপার্টমেন্টের বেস্ট MCQ বই।

৳750.00
English For Exam বই by Himalay Sen Sir

উপ-সহকারী প্রকৌশলী চাকরি প্রস্তুতির জন্য বেস্ট English বই।

৳330.00

সালের প্রশ্ন

Access past board exam questions organized by year and subject to help you understand patterns, improve preparation, and boost your exam performance.

MCQ
241. স্টিলের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক-
2.9 × 10^7 পাঃ/বঃ ইঃ
2.9 × 10^6 পাঃ/বঃ ইঃ
2.8 × 10^8পাঃ/বঃ ইঃ
2.9 × 10^9 পাঃ/বঃ ইঃ
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: স্টিলের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক 2.9×10^7 পা/বর্গ ইঞ্চি। (Pai)
242. কংক্রিটের বিচূর্ণন পরীক্ষার জন্য কিউব আকৃতির যে ছাঁচ ব্যবহার হয় তার সাইজ-
15cm x 15cm x 15cm
12cm x 12cm x 12cm
10cm x 10cm x 10cm
8cm x 8cm x 8cm
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: কিউব সাইজ = 15cm×15cm×15cm
243. সভাকক্ষে অনুমোদিত Minimum live load কত?
500 kg/m²
300 kg/m²
320 kg/m²
400 kg/m²
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: বাসগৃহের জন্য লোড = 200 kg/m² সভাকক্ষের জন্য লোড = 500 kg/m² সিঁড়ির জন্য লোড = 500 kg/m²
244. কংক্রিটের বিচূর্ণন পরীক্ষায় যে সিলিন্ডার ব্যবহৃত হয়, তার উচ্চতা ও ব্যাস যথাক্রমে-
30cm এবং 10cm
30cm এবং 12cm
30cm এবং 15cm
30cm এবং 18cm
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সিলিন্ডার = 15cm x 30cm =6"x12"
245. কিউব/সিলিন্ডার কত দিনে কিউরিং করার টেস্টিং মেশিনে স্থাপন করা হয়?
৭ দিন এবং ১৪ দিনে
৭ দিন এবং ২৮ দিনে
৭ দিন এবং ২১ দিনে
৭ দিন এবং ১৮ দিনে
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ৭-২৮ দিন পর কিউরিং করার পর টেস্ট করা হয়।
246. স্টিল বার পরিমাণ সাধারণত সুতায় প্রকাশ করা হয়। ১ সুতা কত মিমি?
১.১৭৫ মিমি
২.১৭৫ মিমি
৩.১৭৫ মিমি
৪.১৭৫ মিমি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ১"-এর আট ভাগের এক ভাগ, এক সুতা=1’’/8 ।
247. কিউব টেস্টে সাধারণত সিলিন্ডার টেস্টে প্রাপ্ত শক্তির কত বেশি?
৫%-১০% (প্রায়)
১০%-১৫% (প্রায়)
১৫%-২০% (প্রায়)
২০%-৩০% (প্রায়)
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সিলিন্ডার টেস্ট থেকে কিউব টেস্ট-এ বেশি শক্তি পাওয়া যায়, তাই কিউব টেস্টে সাধারণ সিলিন্ডার টেস্টের প্রাপ্ত শক্তির ২০%-৩০%।
248. স্টিলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সহগ নিরূপণে নমনীয় স্ট্রেংথ ও Working load-এর অনুপাত সাধারণত কত ধরা হয়?
১.৫
২.৫
৩.৫
৪.৫
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: কংক্রিট জন্য ২-২.৫ Working load. Working load অনুপাত ২.৫ স্টিলের জন্য।
249. ACI Code অনুসারে Slab-এ Plain bar ব্যবহৃত হলে Minimum reinforcement কত?
0.002 bd
0.025 bd
0.0025 bd
0.0035 bd
ব্যাখ্যা: [Note: এখানে, b = width of the slab, d = thickness of the slab] ব্যাখ্যা: ACI কোড অনুসারে বিম ও স্ল্যাবে Reinforcement পরিমাণ- (i) বিমের জন্য 0.005 bi বা 0.005 bd (ii) স্ল্যাব-এ প্লেইন বার-এর জন্য = 0.0025 bt বা 0.0025. bd (iii) স্ল্যাব-এ ডিফড বার-এর জন্য = 0.002 bt বা 0.002 bd
250. ACI কোড অনুযায়ী প্রতি গ্রেডের কমপক্ষে কতটি নমুনা পরীক্ষা করতে হয়?
৪টি
৩টি
৫টি
৭টি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ACI কোড অনুযায়ী 6"x8" আকারের কমপক্ষে ২টি সিলিন্ডার এবং 4"× ৪ আকারের কমপক্ষে 3 টি সিলিন্ডার টেস্ট করা হয়।
251. সিলিন্ডার/কিউব পরীক্ষাগারে সিক্ত আবহাওয়ায় কিউরিং করা হয়-
২১°সে.
৩০°সে.
২৫°সে.
৩৫°সে.
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সিলিন্ডার/কিউব পরীক্ষাগারে সিক্ত আবহাওয়া কিউরিং করা হয় ২১° সে তাপমাত্রা।
252. ইলাস্টিক রেঞ্জের আওতায় কংক্রিটের বিকৃতি কত?
০.০০৫
০.০৫
০.০০০৫
০.৫
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ইলাস্টিক রেঞ্জের আওতায় কংক্রিটের বিকৃতি ০.০০৫।
253. বিম ও শ্যাবের ক্ষেত্রে কংক্রিটের নিরাপদ শিয়ার শক্তি/পীড়ন Ve-এর মান হয়-
0.318√(f' c)
0.530√(f' c)
0.292√(f' c)
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: 0.318√(f' c) 0.530√(f' c) 0.292√(f' c) কোনোটিই নয় ব্যাখ্যাঃ বিম ও স্ল্যাবের ক্ষেত্রে কংক্রিট-এর নিরাপদ শিয়ার শক্তি/পীড়ন 0.530√(f' c)
254. চাপ পীড়ন সহনশীল কংক্রিটের সচরাচর ব্যবহারিত চাপ পীড়ন-
210 kg/cm
170 kg/cm
211 kg/cm²
175 kg/cm²
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: চাপ পীড়ন সহনশীল কংক্রিটের সচারাচর ব্যবহৃত চাপ পীড়ন 18 211 kg/cm².
255. কংক্রিটের শক্তি নির্বাচনে কিউবের পরীক্ষায় বিচূর্ণভার ৫৪৬৭৫ কেজি পাওয়া গেল। কিউবের সাইজ 15cm x 15cm x 15cm হলে সর্বোচ্চ পীড়ন কত হবে অর্থাৎ 'c=?
১০৯ কেজি/বর্গ সেমি
২০৫ কেজি/বর্গ সেমি
২৪৩ কেজি/বর্গ সেমি
২৫৩ কেজি/বর্গ সেমি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যাঃ পীড়ন =P/A=54675/ 15x15=243 kg/cm²
256. ACI Code অনুসারে অমসৃণ Bar ব্যবহৃত হলে Slab-এ Minimum reinforcement কত?
0.002 bd
0.0035 bd
0.003 bd
0.004 bd
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ACI কোড অনুসারে বিম ও স্ল্যাবে Reinforcement পরিমাণ- (i) বিমের জন্য 0.005 bt বা 0.005 bd (ii) স্ল্যাব-এ প্লেইন বার-এর জন্য = 0.0025 bt বা 0.0025 bd (iii) স্ল্যাব-এ ডির্ফড বার-এর জন্য = 0.002 b₁ বা 0.002 bd
257. করিডোরে অনুমোদিত Minimum live load কত পিএসএফ?
৬০ পা./ব. ফুট
১০০ পা./ব. ফুট
৮০ পা./ব. ফুট
৯০ পা./ব. ফুট
258. কংক্রিটের চাপ পীড়ন নিরূপণ করা হয় সাধারণত-
গোলক ও ত্রিভুজ টেস্টের মাধ্যমে
কিউব ও সিলিন্ডার টেস্টের মাধ্যমে
ক ও খ উভয়ের মাধ্যমে
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সিলিন্ডার ও কিউব টেস্ট-এর মাধ্যমে কংক্রিট-এর চাপ পীড়ন নিরূপণ করা হয়। কিউব সাইজ = 15cm x 15 cm x 15 cm সিলিন্ডার সাইজ = 15cm x 30 cm
259. ACI কোড অনুসারে কংক্রিটের নিরাপদ পীড়ন fc-এর মান কত?
0.4 f’c
0.45 f’c
0.5 f’c
0.04 f’c
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ACI কোড অনুসারে কংক্রিট-এর নিরাপদ পীড়ন f’c এর মান 0.45f'c
260. মোট চাপ বল এবং মোট টান বল-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব-
d/3
2d/3
d/2
2d/5