22321. যে-কোনো মৃত্তিকার ক্ষেত্রে ভূমি থেকে ভিত্তির ন্যূনতম গভীরতা হবে-
60 সেমি
৪০ সেমি
100 সেমি
120 সেমি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: বালিমাটির জন্য ভিত্তির ন্যূনতম গভীরতা= 80cm-100cm কাদামাটির জন্য ভিত্তির ন্যূনতম গভীরতা= 90cm 160cm
22322. দালানে সচরাচর ব্যবহৃত গভীর ভিত্তি হলো-
গ্রিলেজ ভিত্তি
র্যাফট ভিত্তি
পাইল ভিত্তি
ওয়েল ফাউন্ডেশন
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: গভীর ভিত্তি তিন প্রকার (1) পাইল ভিত্তি (ii) ২৯ ক কফার জ্যাম (iii) কেইশন।
22323. কফারড্যাম নির্মাণকালে কোন পাইল ব্যবহার করা হয়-
টেনশন পাইল
ফ্রিকশন পাইল
শিট পাইল
বিয়ারিং পাইল
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: স্টিল শিট পাইল ব্যবহার করা হয় পানি চুয়ানো বন্ধ করার জন্য।
22324. সয়েল সিমেন্টে দৃঢ়ীকরণ করতে কাদামাটির ক্ষেত্রে সিমেন্টের পরিমাণ-
12 থেকে 20%
12 থেকে 15%
7 থেকে 12%
5 থেকে 10%
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: গ্রাভেল-এর জন্য সিমেন্টের পরিমাণ= 5%-10% বালির জন্য সিমেন্টের পরিমাণ= 7%-12% পলির জন্য সিমেন্টের পরিমাণ= 12-15% কাদার জন্য সিমেন্টের পরিমাণ= 12-20%
22325. যখন ভূগর্ভস্থ পানির তল (water level) ভূপৃষ্ঠের তল (Ground level) এর কাছাকাছি আসে তখন মাটির ভার বহন ক্ষমতা (bearing capacity) কমে-
অর্ধেক হয়
একই থাকে
দুই-তৃতীয়াংশ হয়
তিন-চতুর্থাংশ হয়
22326. নিচের কোন মাটির ভারবহন ক্ষমতা সবচেয়ে কম?
আর্দ্র মাটি
আলগা এবং শুষ্ক চিকন বালি
আলগা এবং শুষ্ক মোটা বালি
কোর্স গ্র্যাভেল
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: মাটি আর্দ্র থাকলে কাদায় পরিণত হয়, তাই আর্দ্র মাটির ভার বহন ক্ষমতা কম।
22327. নিচের কোনটির ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক?
শক্ত পাথর
মোটা বালিমাটি
চিকন বালিমাটি
ব্লাক কটন সয়েল
22328. একটা 3m x 3m কলামের ভিত্তি (foundation)-এর উপর load-এর ecentricity নিম্নোক্ত মানের বেশি হওয়া উচিত নয়-
0.50m
0.75m
10.m
1.5m
22329. অল্প ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটির ক্ষেত্রে বেশি লোডের স্টিল স্ট্যানশন-এর জন্য কোন ধরনের ভিত্তি উপযোগী?
ওয়েল ফাউন্ডেশন
পাইল ভিত্তি
র্যাফট ভিত্তি
গ্রিলেজ ভিত্তি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: গ্রিলেজ ফাউন্ডেশন: এটি একটি স্বতন্ত্র ফুটিং। ভারী কাঠামোর লোডকে কলাম বা পায়ার দ্বারা স্বল্প ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া জন্য গ্রিলেজ ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা হয়। এর গভীরতা হয়। মিটার থেকে 1.5 মি.। গ্রিলেজ ভিত্তি দু প্রকার- (i) স্টিল গ্রিলেজ (ii) টিম্বার গ্রিলেজ।
22330. প্লেট লোডিং টেস্ট থেকে পাওয়া যায়-
মাটির সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি
মাটির সর্বোচ্চ ভারবহন ক্ষমতা
আন্ডারলেয়িং রক এবং গভীরতা
উপরের কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: প্রদত্ত চাপে মাটির বসন ও মাটির চরম ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য প্লেট লোড পরীক্ষা করা হয়।
22331. যে পাইল প্রয়োজনীয় ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন নিচের শক্ত স্তরে পাইলের উপর আগত কাঠামোর লোড স্থানান্তর করে, তাকে বলে-
কম্প্যাকশন পাইল
শিট পাইল
ফ্রিকশন পাইল
বিয়ারিং পাইল
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: বিয়ারিং পাইলঃ যে পাইল প্রয়োজনীয় ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন শক্ত স্তরে পাইলের উপর আগত কাঠামোর লোড স্থানান্তর করে, তাকে বিয়ারিং পাইল বলা হয়।
22332. কাদামাটির উপর ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ডিফারেনশিয়াল সেটেলমেন্ট-
100 মিমি
20 মিমি
40 মিমি
10 মিমি
22333. একটা 5' x 5' footing এর চার কোনায় footing-এর পাশ ঘেঁষে । ফুট ব্যাসের চারটা পাইল footing এর মধ্যখানে অবস্থিত একটা কলামের ভার বহন করে। কলামটিতে সর্বোচ্চ 60k vertical load-সহ 40k-ft moment আসতে পারে। তাহলে pile-এ সর্বোচ্চ load হবে-
15k
10k
20k
25k
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: একটি Pile-এর লোড =60/4=15k
22334. নিচের কোনটির ভারবহন ক্ষমতা সর্বনিম্ন?
শক্ত পাথর
মোটা বালিমাটি
লেমিনেটেড পাথর
ব্লাক কটন সয়েল
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সাব-সয়েল-এ পানির লেভেল উঠানামা করলে মাটির সংকোচন প্রসারণ ঘটে। ব্লাক কটন সয়েল- এর ক্ষেত্রে প্রায়ই এমন হয়, তাই ব্লাক কটন সয়েল ভার বহন ক্ষমতা খুব কম।
22335. বৃহৎ অনুভূমিক বা তির্যক বল প্রতিরোধে পাইল ব্যবহার করা হয়-
টেনশন পাইল
অ্যাঙ্কর পাইল
বিয়ারিং পাইল
ব্যাটার পাইল
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: টিম্বার বা কংক্রিট পাইলকে এ আকারে তৈরি করে অধিক গভীরতায় শক্ত স্তরের উপর যে অ্যাংকর ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যাটার বলে।
22336. আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষায় হাতুড়ির ওজন এবং পতনের উচ্চতা-
60 কেজি এবং 60 সেমি
50 কেজি এবং 50 সেমি
70 কেজি এবং 70 সেমি
65 কেজি এবং 75 সেমি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষায় হাতুড়ির ওজন 65kg পতনে-এর উচ্চতা 7.5cm বা 750 nun পেনিট্রেশন সংখ্যাকে N দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
22337. স্টেটিক পেনিট্রেশন পরীক্ষায় পেনিট্রেটিং কৌন (Cone)-এর অ্যাঙ্গেল-
75°
60°
45°
30°
22338. আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষায় কত সেমি প্রবেশ করাতে আঘাতের সংখ্যা হিসাব করা হয়?
40 সেমি
20 সেমি
30 সেমি
10 সেমি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষায় 63.5 kg হাতুড়িকে 75cm উচ্চতা থেকে হ্যামারিং সকেট-এর উপর ফেলা হয়। (সেম্পলার সেটিং-এর জন্য প্রথম 15 সেমি আঘাত সংখ্যা বাদ দিয়ে পরবর্তী 30 সেমি আঘাত সংখ্যা হিসাব করা হয়।
22339. নিচের কোন মাটির ভারবহন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?
কোর্স গ্র্যাভেল
আলগা এবং শুষ্ক মোটা বালি
আর্দ্র মাটি
আলগা এবং শুষ্ক চিকন বালি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: যে-সব মাটিতে কোর্সা গ্রাভেল যুক্ত থাকে ঐ সকল মাটির বসন কম হয় এবং অধিক পরিমাণ ভার বহন করতে পারে।
22340. মাটির সেফ ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে-
সয়েলকে গ্রাউটিং করে
ভিত্তির গভীরতা বৃদ্ধি করে
যদি পানি সমতল ফুটিং বেসের নিকটবর্তী হওয়ায় মাটি ড্রেনিং-এর মাধ্যমে
উপরের সব কয়টি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায়- (১) ভিত্তির গভীরতা বৃদ্ধি করে (২) গ্রাউটিং করে। (৪) রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে (৫) মাটিকে সীমাবদ্ধ করে।