এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং MCQ
301. টো স্ল্যাবের বর্ধিতাংশ থেকে বেইস স্ল্যাবের প্রন্থের-
১/৪ থেকে ১/৫ অংশ
১/৪ থেকে ১/৩ অংশ
১/৩ থেকে ১/৫ অংশ
১/১০ থেকে ১/১৫ অংশ
302. ভূমিতল হতে প্লিস্থ তলের উচ্চতা কত? [BGFCL-21]
৪০-৪৫ সেমি
৫০-৬০ সেমি
৪৫-৫০ সেমি
৪৫-৬০ সেমি
কোনোটিই নয়
303. ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের পাদদেশের ন্যাবকে বলা হয়-
Steam slab
Base slab
Back fill slab
কোনোটিই নয়
304. ক্লোজার সাধারণত কত প্রকার হয়ে থাকে?
2
3
4
5
305. এক সিএফটি খোয়া তৈরিতে কয়টি ইটের প্রয়োজন? (SGCL-23)
৪টি
৬টি
১০টি
৮টি
306. বাকল অপসারিত করা গাছের কান্ডকে বলে -
রাফ টিম্বার
লগ টিম্বার
স্টান্ডিং টিম্বার
কনভার্টেড টিম্বার
307. মাটির কাজের পরিমাণ নির্ণয়ে নিচের কোন সূত্রটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য? [BBA-19; BSCIC-19, BB-21]
গড় প্রস্থচ্ছেদ সূত্র
মধ্য প্রস্থচ্ছেদ সূত্র
প্রিজময়েডাল সূত্র
কোনোটিই নয়
সবগুলোই
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: প্রিজময়েডাল সূত্রের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম মাটির কাজের আয়তন নির্ণয় করা হয়। কারণ প্রিজময়েডাল সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয়ের জন্য বেশি সংখ্যক সেকশন বিবেচনা করা হয়।
308. বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য রিটেইনিং ওয়ালের যে ফোকর রাখা হয় তা-
Back fill
Non-subcharge
Weep hole
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: রিটেইনিং ওয়ালের পার্শ্বস্ব ব্যাকফিলের পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ওয়ালের অনুভূমিক ও উল্লম্বিক দিকে 2m পর পর ড্রেনেজ হোল বা Weep hole নির্মাণ করা হয়।
309. একটি ইটের গুণাগুন প্রভাবিত হয়-
ব্যবহৃত ক্রে এর উপর
পোড়ানোর উপর
শুকানোর উপর
সব গুলো
310. রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা ৬ মিটারের বেশি হলে কোন প্রকারের রিটেইনিং ওয়াল হিসেবে ডিজাইন করা হয়?
Cantilever retaining wall
Gravity retaining wall
Counter fort retaining wall
কোনোটিই নয়
311. বাংলাদেশে প্রচলিত ইটের দৈর্ঘ্য সাধারণত হয়?
9"
9.5"
9.25"
10"
312. কোন ফর্মুলাটি ব্যবহার করলে শ্রমিকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে? [BGFCL-21]
মধ্য প্রস্থচ্ছেদ ফর্মুলা
লম্বচ্ছেদ ফর্মুলা
গড় প্রস্থচ্ছেদ ফর্মুলা
প্রিজময়েডাল ফর্মুলা
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: অন্যান্য ফর্মুলার তুলনায় গড় প্রস্থচ্ছেদ ফর্মুলাটির ক্ষেত্রফল বেশি পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রমিকরা এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করে কাজের হিসাব করলে কাজের পরিমাপ প্রকৃত ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে। সুতরাং শ্রমিকরা বেশি লাভবান হবে।
313. প্রথম শ্রেণির ইট ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে তার ওজনের কত অংশ পানি শোষন করে-
1/3
1/6
¼
1/7
314. জল ছাদের ঢাল সাধারণত কত? [BGFCL-21]
১:৬
৬:১
১০:৬
৬:১০
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: সাধারণত জল ছাদের প্রতি ৫ ফুট বা ৬০ ইঞ্চিতে ১ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ঃ ৬০ রাখা হয়।
315. ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের খাড়া স্ল্যাবকে কী বলে?
Base
Gravity wall
Counter fort
Steam
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়োলের খাড়া স্লাবকে স্টেম এবং পাদদেশের অনুভূমিক অংশকে বেস স্লাব বলে।
316. ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বেইস-এর পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার কত অংশ হয়?
১/১৫ থেকে ১/১০ অংশ
১/১০ থেকে ১/৫ অংশ
১/৭ থেকে ১/১৫ অংশ
১/৫ থেকে ১/৮ অংশ
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ:
(i) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের খাড়া স্লাব / স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 cm - 30cm এবং পাদদেশের পুরুত্ব উচ্চতার 1/5 থেকে 1/10 অংশ রাখা হয়।
(ii) বেইস স্লাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতা1/15 থেকে 1/10 অংশের মধ্যে রাখা হয়।
(iii) টো স্লাবের বর্ধিতাংশ বেইস স্লাবের প্রস্থের 1/4 হতে 1/3 অংশ পর্যন্ত রাখা হয়।
317. ১৫ মিমি পুরু একটি আরসিসি স্নাবের ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গমিটার, রডের পরিমাণ ১.৫% অনুপাত ১:২:৪। উক্ত স্নাব তৈরি করতে কত পরিমাণ বালি প্রয়োজন হয়েছিল? [BGFCL-21]
০.৬৬ ঘনমিটার
০.৬৬ ঘনসেন্টিমিটার
০.৩৬ ঘনমিটার
০.৩৬ ঘনসেন্টিমিটার
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: আয়তন, V = Axh=100x(15/1000)=1.5 ঘনমিটার
.: শুষ্ক আয়তন, V= 1.5×1.5= 2.25 ঘনমিটার
অনুপাতের যোগফল= 1+2+4=7 .: বালির পরিমাণ, = (2.25×2)/7=0.642 ঘনমিটার
318. ছাদের সঙ্গে প্যারাপেটের সংযোগস্থলে Lime Concrete দ্বারা যে Round off করা হয়, তার নাম- [R&H-01, BB-21]
Parapet Junction
Terracota
Ghoondi
Impercobtor
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: প্যারাপেট ওয়াল এবং ছাদের সংযোগস্থলে লাইম কংক্রিট দ্বারা গোলাকৃতি করে দেয়াকে ঘুণ্ডি বলে। আর্দ্রতা প্রতিরোধে বা দেয়ালে যেন পানি না আসে সেজন্য ঘুণ্ডি দেওয়া হয়।
319. অগভীর নলকূপের গভীরতা কত মিটারের অধিক নয়? [BB-21]
৬০ মিটার
১২০ মিটার
৭০ মিটার
৮০ মিটার
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: আমাদের দেশে 60m পর্যন্ত গভীরতায় যে নলকূপ বসানো হয়, তাকে অগভীর নলকূপ বলে। গভীরতা 60m-এর অধিক হলে, তাকে গভীর নলকূপ বলে।
320. স্টিল বীমের সেকশন নিচের কোন আকৃতির হতে পারে?
F
H
O
M